1.Xác định tiết diện kinh tế của đường dây truyền tải điện năng 3 pha biết :
_hệ số công suất cos$ = 0,9
_công suất truyền tải cực đại Sm = 2800 KVA.Điện áp truyền tải U = 35 KV
_thời gian làm việc trung bình đường dây Ttb = 6000 h/n.
_thời gian làm việc với công suất cực đại Tm = 3000 h/n.
_đặc tính vốn đầu tư đường dây có dạng K = 70 000 000 + 750 000 s(đ/km)
_điện trở suất p = 0,032 .10^3 mm2/m.Giá bán điện năng g = 600 đ/kwh
_hệ số Edm = 0,112 ; Hệ số vận hành đường dây không kể khấu hao = 0,1.Hệ số trích khấu hao đường dây = 5%
Hãy xác định tiết diện kinh tế theo các số liệu trên và chọn tiết diện đường dây cho trường hợp đó .



2.Đề xuất và chọn phương án xây dựng trạm biến áp phân xưởng .Bieets phụ tải tính toán của trạm Stt = 300 KVA .Giá bán 1kwh trong năm G = 4 triệu đồng.Đương lượng kinh tế công suất phản kháng Kkt = 0,03 kw/kvar


Sdm (KVA) Delta Po(Kw) DeltaPn(Kw) Io(%) Uk(%) Ky(đ/KVA)

180 1 2 5 5 2.10^6

380 2 4 5 5 2.10^6

450 3 6 5 5 2.10^6